故事作者:zgh2292006

最近创作

看看TA的故事

安装+西门子软件总结-赵根海

已锁定

zgh2292006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1041
  • 精华

    25
  • 被关注

    97

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-05-06

白金 白金 如何晋级?

安装+西门子软件总结-赵根海

4159

19

2018-07-24 23:37:04

1、操作系统要求:最好是纯净版系统(如win7/10专业版/旗舰版),不过Ghost版本有的也可以安装,需要多试;

2、安装西门子软件特别要注意软件的兼容性问题,有的软件需要在特定的操作系统下才能安装;

3、西门子软件都是向下兼容,高版本打开低版本项目需要转换,不一定都能打开;低版本打不开高版本项目;

4、现在的TIA Portal V15、WinCC V7.4等软件比较大,建议用虚拟光驱打开,这样省出解压缩的时间,安装过程时间减少不少;

5、安装软件最好时安装到C盘,路径不要有中文(否则会提示“未找到SSF文件”);安装过程中关闭杀毒软件;

6、安装时有时候还会要求电脑重启,可以人工手动或利用批处理命令删除注册表值;

"HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet\Control\Session Manager"/"PendingFileRenameOperations"


7、Automation License Manager Service服务需要自动启动类型开启,否则打开STEP7会出错;

8、安装WinCC软件需要安装Message Quering(消息队列);

到开始菜单--控制面板—程序和功能—打开或关闭windows功能,消息对列勾选好,MSMQ服务器,点击确定。

我遇到过有的Win7系统安装不了;

还有的Win10系统安装完WinCC V7.4后,显示不全;

换了一个Win10系统就好了;

9、我安装过的软件

Windows XP   STEP7 V5.4/WinCC V6.2/Drive ES V5.4/ TIA V12;

Windows 7 32位   STEP7 V5.5/WinCC V7.0/Drive ES V5.5/Starter V4.5/TIA V13;

Windows 7 64位   STEP7 V5.5/WinCC V7.3/TIA V14;

Win10企业版64位 STEP7 V5.6/WinCC V7.4/TIA V15;

注意:

1)Win7旗舰版32位安装不了TIA V14,只能安装TIA V13;Win7旗舰版64位安装TIA V14,同为V14;TIA V14上位软件只是针对触摸屏的,WinCCV7.3可以和STEP 7 Professional V14进行仿真;

2)SINAMICS Startdrive V14只支持G系列变频器调试;

3)Win10只能安装STEP7 V5.6,不能安装STEP7 V5.5;

4)SIMATIC STEP 7 PLCSIM V14只能仿真S7-1200(CPU版本V4.0或以上)/S7-1500,不能仿真S7-300/S7-400;仿真S7-300/S7-400用PLCSIM V5.X;

5)WinCC V7.3从V7.2开始增加了S7-1200/1500驱动程序;打开V6.2的项目需要移植,碰到的问题是项目运行时出现问号,切换运行语言后只有一部分显示正常;

6)STEP7 V5.6只能调试S7-300/400;

SIMOTION SCOUT V4.3可以在Win7 64位旗舰版系统上安装,但运行需要授权,与STARTER(运行不需要授权)不兼容只能安装一个软件;调试SIMOTION只能用Scout,STARTER无法调试SIMOTION;推荐安装Scout;

7)Win10系统WINCC V7.2不能安装;可以安装WINCC V7.3/7.4,选择其中一个版本;可以安装TIA V14和V15,可以共存;V15可以打开V14项目但打不开V13项目;

8)TIA V15可在Win10 企业版64位系统安装,且支持S120变频器调试;

 

 

 

 