1系统配置

 

    对于是矿井提升机,因提升能力和运行可靠性的需要,通常将直流电控系统配置成两两装置先6脉动并联,然后再串联起来的12脉动串并联方案。

1.1                     12脉动串并联系统典型配置

1.1.1                   配置的由来

此方案具备6脉动和12脉动运行方式,原因是当有一组并联支路整流器发生短时间内不可修复的故障时,系统能够从12脉动切换到6脉动,实现全载半速运行。

方案中,要求四台直流调速装置具有相同的订货号。

1.1.2                   拓扑结构

为方便后续章节的叙述,在此展示一个12脉动串联运行方案的实例。

实例的拓扑结构如图1-1

  

 

                                     

 图1-1  拓扑结构

 

四台装置在拓扑结构中的位置P51800,规定了拓扑中只有一台是主装置,其他三台是从装置。

1.2                     12脉动串联方案的实例

1.2.1                   实例中的重要参数

首先罗列出电机参数。

驱动系统有 4台2000A SINAMICS DCM直流调速装置构成。

他励直流电动机,电机功率1250KW,电枢电压800V,额定电枢电流1836A。

为保护电机的电枢回路出现意外大电流,直流侧配有一台分断能力4000A直流快速开关。                                          

电机励磁电压110V, 额定励磁电流143A。

电机额定转速45rpm

1.2.2                   装置订货号

      DCM装置订货号(MLFB):

      电枢回路装置:6RA8095-4DV62-0AA0

      励磁回路装置:6RA8075-6DS22-0AA0    

1.2.3                   整流变压器

树脂绝缘干式变压器,本实例中配置两台独立的整流变压器。

额定容量:1000KVA.   变比:6000V : 400V.  联结组别: Δ/Υ-11.   短路阻抗: 8.13%.

                  1000KVA.   变比:6000V : 400V.  联结组别: Δ/Δ-12.   短路阻抗: 7.79%.

1.2.4                   进线电抗器

     额定电压:AC400V/50Hz.   额定电流:1000A.  感抗: 4mH. 