HELLO.大家好。很高兴再次来到论坛,今天和大家分享一下工作中的几个电气故障处理方法。
有一次操作工发现触摸屏上液位显示画面和数据在频繁的跳动,接到保修后,我到现场查找问题,在确认屏蔽线连接良好后,我爬上水池准备对液位计进行查看和信号测量。当我打开液位计盖子的时候,感觉到了异常。液位计里面有积水,或许是下雨渗进去的,(但是盖子有密封圈的)难道是水池里的热气蒸发进去的液化后凝露?仔细查看,发现接线端子已生锈,我首先猜想的是,接线接触不良,影响信号,然后用十字螺丝刀进行了紧固,液位和显示数据不再跳动,回复正常。如下图所示。
之后没过多久,操作工反映画面和数据显示又开始频繁跳动。来到现场,我直接爬上水池上打开液位变送器查看,发现又有积水,而且电路上元器件有腐,看来只有更换新变送器了。再更换后,恢复正常,并对使用环境进行了改造。到目前为止尚未出现异常。