昨天上午有个传感器坏了,这种小问题我想用不着我动手,维修人员现场,因为热钢管,平时都是传感器坏的多,所以维修人员换了传感器,结果还是不好。
向班长反应,说换仓库新的TELCO PAB20放大器,结果换上去还不好。
然后接着他们又换了传感器, PAB20放大器板始终是通道1好,通道2不好。
通道1的传感器与通道2的传感器插头对换,都不好。
6 个小时过去了,还不好请求我去支持。
我到了现场,我说再用新的一套传感器直接接到放大器上测试,可以排除线的问题。
可是传感器拿来,看上面的电气图,不知道怎么接到放大器上。
传感器的发送和接收是棕, 白,蓝,黑对应1,2,3,4,而说明书是红,黑,Shield,黄
我就在B通道的1,2接发送端的1棕,3蓝 在B通道的3,4接接收端的1棕,3蓝
结果传感器的指示灯都不亮,我想肯定是线接的有问题,我测量通道A的1,2脚的电压是1.22V,3,4脚的电压是4.22V。
而通道B的1,2脚的电压是0.22V, 3,4脚的电压是4.22V
因为A通道是正常的,我用新接的插上去A通道也不正常了。
此时,我让他们把换下的放大器给我,我又换回去,结果一切都OK了,原来是第一次他们换的传感器就不好,接着换新的仓库拿来的备件也是坏的,错就出在这儿坚信新的是好的,再后来换上去的传感器是好的,等我换回旧的放大器也就OK了,测量通道A和B的的电压是1.22V, 3,4脚的电压是4.22V。
我为了搞清楚传感器的接线,把仓库坏的放大器,通道B是坏的,放到实验室测试。
接线如下:
是黑4,蓝2,蓝3,棕1
传感器灯亮了,测试通道A是正常的,通道B是不正常,确认仓库的备件是坏的(真坑人谁把坏的放仓库了)
5个人包括我忙了一天,脸不知道往哪儿搁,被折磨成如此的悲。
写到这儿让大家反思反思,接受教训。