G120电机抱闸连接方式

2944

3

2018-08-22 13:56:57

star star star

 

G120抱闸功能

      G120抱闸控制是变频器内部自带的专门用于控制电机抱闸逻辑功能,当驱动不激活时保持抱闸,用于防止驱动装置出现不希望的运动,例如位能性负载。  

 G120抱闸连接

     抱闸连接有两种形式,一种是抱闸继电器连接控制;一种是CU控制单元DO连接控制;

 抱闸继电器连接:

      使用抱闸继电器控制,有两种型号的制动继电器,技术数据如图1-1所示 

1.     制动继电器对电机抱闸进行控制

2.     安全制动继电器对电机抱闸控制,该方式只能控制24 V 电机抱闸,并监控短路或断线

 

 

图1-1 制动继电器技术数据

       如图1-2、1-3所示,抱闸继电器是功率单元和电机抱闸线圈之间的接口,通过抱闸继电器自带的连接电缆将抱闸继电器和功率单元连在一起。抱闸继电器可以安装在安装板上、控制柜柜壁上、变频器的屏蔽连接板上。

 

 

图1-2 制动继电器控制接线图


 

 

图1-3 安全制动继电器控制接线图

    制动继电器连接接口:  

      制动继电器的控制端子位于功率模块正面,如图1-4所示,在电缆进线位置中敷设用于制动继电器的成形电缆。

 

 

图1-4 制动继电器的控制端子位置

    控制单元DO连接:

      使用控制单元的DO数字量输出控制,通过数字量输出控制外部接触器或继电器,然后接触器或继电器的常开触点控制电机抱闸线圈,如图1-5所示。数字量输出通过内部BICO互连到抱闸状态位r899.12或r52.12来完成变频器内部抱闸逻辑的输出,如图1-6所示。

 

 

图1-5 DO 数字量输出接线图


 

 

图 1-6  DO数字量输出互连

更多内容,请访问:

PM240-2手册:https://support.industry.siemens.com/cs/document/109756015/sinamics-g120-%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%A8%A1%E5%9D%97-pm240-2?dti=0&lc=zh-CN

CU250S-2手册:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109751315/sinamics-g120-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%8D%95%E5%85%83-cu250s-2?dti=0&lc=zh-CN

CU240B/E-2手册:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109751314/sinamics-g120-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%8D%95%E5%85%83-cu240b-2-cu240e-2?dti=0&lc=zh-CN

G120抱闸视频:                       

http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=1578

 


G120电机抱闸连接方式 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

西家传动

共有135条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。