600KW的逆变器跳电报F025,后又报F027,A017,008

1093

11

2018-08-24 22:08:00

 在正常生产中,突然一个轧机报F025故障,可以复位,领导的意思紧一下光纤就可以了。我当时就把A相触发板的光纤紧了一下,底板的光纤出紧了一下。在生产的处理现场时,我发现逆变器顶两个小风机有一个温度很高,盘比较灵活,但是有一个温度很高,拆下风机更换了一台。现场处理好后,开车,正常,运行了5分钟左右后,再次跳电,报F027故障,领导怕换板子时间长,让紧光纤,并对光纤进行检查,照光纤C相三根正常,回装,一开车就跳电,报F027,停电再处理光纤,送电后状态不对,008,并报A017,开机封锁,这时发现底板有一个光纤座子松,就更换了底板,送电,状态对了,再试车报F027,再换C相触发板,更换后正常。领导说报A017就是光纤没有插好,事后说紧光纤要用两只手去紧,一只手进去都很困难,两只手能进行吗?通过这次故障处理,有以下几点个人觉的无法理解。

  1. 先报F025,紧子光纤就好了?

  2. C相没有动,是不是在处理A相光纤时,在底板动了C相的光纤导致把A相处理好了,C碰坏了?

  3. 008和A17肯定是光纤没有插好导致的吗??换底板是不是白做了?就是说换底板并没有找到故障点,而是应该先换C相触发板就可以好吗???

 

 

 

 

 

 

 

 

 