传动系统的安全马虎不得。

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    34927
  • 精华

    436
  • 被关注

    1238

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

传动系统的安全马虎不得。

9865

132

2018-08-25 16:19:52

star star star star star

直流传动系统,大约有近10年没涉足了。而过去的10多年以前一个6RA70直流传动系统。最近在运行中,突然着火,电气柜炸了。到现场一看,柜子内部的控制隔离变压器烧了,柜内一片狼藉。


这个系统用了10多年,没人维护,很脏。但我印象中,直流系统的事情最少,可靠性是很高的,怎么会炸?


把6RA70拆下来,拿回单位,通电检查,故障存储器的P947记录的最后故障码是F0030。查故障码说明,这个是逆变颠覆了。也就是说,在发电运行中,网侧突然断电,导致逆变颠覆。我测了一下装置的可控硅整流逆变单元,都没有击穿问题,看来,是输入的快熔有效保护了功率单元。还不错。这是我们对快熔比较得意的设计选型。有效保护功率单元,炸就只炸快熔。


因为装置在此次事故中安然无恙,所以,多少心里算是安慰了。隔离变烧毁了,损失不算大。重新更换即可。


但是什么原因导致的控制电源隔离变烧着了?拆卸柜内检查,原来是电气柜的抽风机,由于太脏了,风扇轴抱死,导致给其供电的隔离变付边过载短路变压器着了。连锁电器柜的网侧开关跳闸。于是,装置逆变颠覆炸快熔。


这样的动静,就是电气柜内着火了,伴随爆炸声。非常吓人,但损失不大。


那么问题来了,那个控制电源供电的隔离变压器,难道没有保护吗?任其烧着了?是呀,以前这个变压器输入和输出,都有相应的热继保护,只要过载,就会自动关闭系统,安全停止工作。这个设计,是按照西门子传动推荐的电路设计的。但是,后来被单位减配了。说是这两个热继,用了这么多年,一次都没动作过,所以,没用,应该去掉简配。


哇,10多年过去了,简配的保护,终于证明了它存在的必要。