故事作者:西家传动

最近创作

看看TA的故事

防止G120变频器参数被误修改的几种办法(二)

已锁定

西家传动

官方工程师

  • 帖子

    159
  • 精华

    105
  • 被关注

    348

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-09-22

普通 普通 如何晋级?

防止G120变频器参数被误修改的几种办法(二)

1777

4

2018-09-27 08:45:20

star star star

   通过STARTER软件激活G120的专有技术保护功能

          G120的专有技术保护功能,不仅能够保护我们设置的参数不被修改,还可以保护我们的参数不被别人拷贝。下面我们就来介绍下这个功能:

1)      创建不属于专有技术保护范围的特列清单

       为了方便G120在以后的维护的方便,在激活专有技术保护前,我们可以创建一个参数清单,当激活专有技术保护功能后,在这个清单中的参数仍然可以被读写。客户可以将想让维护人员进行调整的参数在这里列出来。在出厂设置时,特列清单中只有专有技术保护的口令P7766这个参数。

      首先我们使用STARTER连接G120,在线后然后点击并保存,离线。通过修改参数P7763来确定特列清单所需的参数的数量。然后保存,进入在线模式,点击下载到G120中。下载完毕后,在线,就可以在参数P7764里面看到相对应数量的下标了,然后将需要保护的参数输入到P7764中就可以了。

如下图将P7763设置为5,然后再P7764中就会有从P7764[0]-P 7764[4]的五个下标了,就可以在这里设置5个参数了。

 


这里要特别注意:如果从特列清单中删除了口令 p7766,则无法再输入或修改专有技术保护的口令。必须恢复G120的出厂设置才可以再次访问G120的设置参数。恢复出厂设置时,G120中的配置会丢失,必须重新调试G120。

 

2)     激活G120的专有技术保护功能

在我们完成G120的调试,并成功创建专有技术保护的特列清单后,我们就可以激活G120的专有技术保护功能了。

 

       首先使用STARTER软件在线连接G120装置,并在CU单元上点击鼠标右键,在弹出的对话框中选择Drive unit know-how protection ,接下来选择Activate激活。


 

a)     在弹出的对话框中,第一个选项,也就是默认状态下,是不带拷贝保护功能的

b)     如果我们的G120配置并插入了SD卡,就可以选择一个是带有基础复制保护功能(绑定在存储卡上)另一个是带有扩展复制保护功能(绑定在存储卡和控制单元上)。

c)     如果要在专有技术保护激活时使能诊断功能,则可激活选项”使能诊断功能”。

d)     点击Specify输入口令,并选择Copy RAM to ROM,永久保存,最后点击OK,这样专有技术保护功能就激活了。

 

3)     取消专有技术保护功能

在线连接G120装置,并在CU单元上点击鼠标右键,在弹出的对话框中选择Drive unit know-how protection的菜单中选择De-activate,然后会弹出下面的菜单。

 


如果选择临时,就是说G120在电源重启后,专有技术保护功能仍然生效,如果选永久,并点击Copy RAM to ROM,G120会删除密码,取消专有技术保护功能。

选择后,在Password中输入正确的口令,并点击OK按钮,就可以取消专有技术保护功能了。

 

4)     修改专有技术保护的密码

在线连接G120装置,在Drive unit know-how protection菜单中 ,选择Change Password就可以修改口令了。

 

有关G120的专有技术保护的更多信息可以通过查看G120操作手册中的7.6章节中有关专有技术保护的介绍或是点击下面的链接查看更多详细信息。

 http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=6852

 

 

 