国庆放假期840D的NCU电池的电耗光了,系统出错了,故障解决过程。
故障现象:
NCU上的PS在报警状态,HMI一直处于和PLC连接状态,进不了数据恢复画面。
解决过程:1.从现象看应该是数据丢了,7天电池的电耗光了,首先更换电池,怎样更换电池不多说了。
2.进行NC和PLC总清和复位,这里我们可以参考简明调试手册如何执行。
3. 总清后画面能进入系统了,然后进行备份回传,回传时要输入sunrise口令,不然会回传会出现200#中断。
先送NC程序,再送PLC程序。
送完后的画面:
各轴没有回参考点,查了一下DB31.DBX2.1为:0,DB31.DBX21.7为:1,此时有些蒙圈,控制电源忘了开了,所以轴没有使能,回不了参考点,启动后回好参考点。
4.机器就这样恢复了,有些简单吧!