前两天协助一个同事调试一套1500系统,使用PN通讯,组态网络过程中,先对PLC程序下载后,对从站进行组态,对从站分配IP地址和设备名称过程中,先对设备名称进行分配后通讯就正常了,但是无法再进行IP地址分配,将配置复位,先对从站进行IP地址分配,在分配设备名称,通讯正常了。
以前组态网络总是先进行IP地址分配,再进行设备名的分配,第一次发现直接分配设备名也能通讯正常啊!
我了解的PN通讯主要通过设备名来进行,IP地址只是建立通讯链路,但是如此看来只要分配设备名就可以了,通讯链路有Mac地址来建立也可以的,是否可以这样呢理解的?
哪位大神对PN通讯理解比较深,麻烦不吝赐教,帮忙解释一下呀