star star star

1                          脉冲频率改变减少IGBT温度变化

1.1                     介绍

在“浅谈温度对IGBT的影响”的微信推文中我们介绍了温度对IGBT的影响,本文主要介绍依据电流更改脉冲频率以达到减少IGBT温度波动而增加IGBT寿命。如果正确的设置脉冲频率,功率单元会有更长的寿命。温度的波动ΔTchip能够通过依据电流,在不同的脉冲频率之间切换来减小,这是因为装置运行在高电流低脉冲频率时温升最小,而装置运行在低电流,高脉冲频率温度降落的最小。通过依据电流的曲线切换不同的脉冲频率,它能减少温度的影响因此而增加IGBT使用寿命。

图1用一个的负载周期为2分钟,负载电流在Imin和Imax波动的例子说明了相互关系


图1-1依据电流曲线切换脉冲频率

黑色的温度曲线是ΔTchip1(t),装置运行在固定脉冲频率1.25k。依据电流切换1.25KHz和2.5KHz的脉冲频率的结果产生的温度变化绿色曲线ΔTchip2(t),在Imax的负载区间选择低的脉冲频率1.25k,在Imin的负载区间选择高的脉冲频率2.5k,温度波动ΔTchip2(t)低于ΔTchip1(t),证明了相应影响功率单元里的IGBT的使用寿命是真实的。实践中证实不同的温度波动能差别5°,增加IGBT的寿命系数2~3.

 

1.2                     设置方法

 

依靠电流切换不同的脉冲频率可以通过简单编程实现,比如,使用自有功能块,切换不同的DDS。为此,整流或者逆变的输出电流可以通过限幅功能块LIM,如果电流值超过1.2倍的Imin,输出图2中的r20232切换DDS将脉冲频率由2.5K设置为1.25K。如果电流低于1.2倍的Imin高脉冲频率2.5K的DDS激活。


图2-1自由功能块限制器通过电流切换脉冲频率

1.3                     注意事项

需要注意的是绝对不能在使用过载反应减少脉冲频率(P290=2.3)。而在一些减少电机噪音的应用中也可以应用。通过改变不同的频率减少噪音。

 


 