2018-11-07 22:55:28

单位的新安装的电机和风机的测振传感器采用的是AB的XM124系列的加速度计测量1443-ACG-GT,精度为100mv/g。由于是第一次使用,这里分享一下安装过程。

        传感器安装好后有人反应数显表不显数值。和厂家沟通后,第一次使用需要组态。由于安装工人弄丢了厂家原装的组态电缆。仔细阅读说明书发现是串口连接,于是自己做了一个串口电缆,但是笔记本都是USB口。无奈,最后将工控机搬到现场仪表旁,按照厂家要求组态完毕。数值显示不正常。这里简要介绍一下AB的XM124的组态,这个变送器可以适配很多种型号的传感器。设置各种传感器的参数,通道1,通道2,输出量程,信号处理,将加速度计积分处理为速度显示。还可以设置输出继电器,报警,4~20MA信号。故障显示,测量选项。第一次使用,感觉功能很强大。

        全部设置好后,上电显示,存在强烈的50HZ电信号的干扰,后来拔掉自己做的串口电缆,显示数值变小,但是还是偏大。突然意识到无法在线准确测量数值,怀疑串口电缆干扰。一共8个探头,发现4个显示为0,4个显示为7左右。于是开始怀疑传感器电缆问题,怀疑屏蔽问题。期间检查发现没有按照要求将24V电源负极接地,但是没有重视,始终认为是电缆有问题。试验多次无果。

        最后将探头拔下拿在手上,放在平台上,发现数值变为1.2左右,安装到电机轴承座上就又变成7左右。后来根据这个现象,厂家认为是电干扰,让24伏负极接地。果然接上后,正常显示数值为0。

        期间和厂家交流过程中,也学到了很多。包括对干扰频率的认识,设置各种参数。还有问下大家,加速度计测量的原理是什么?为什么24伏负极接地就可以消除电干扰?上述情况电机风机静止状态,未运行。