上周有个公司以前的项目,客户需要把最近购买的一套设备接入上位机系统,上位机使用的为WINCC V7.0,设备使用的是1215 PLC,因为Wincc 7.0没有1200系统PLC的驱动,所以只能做OPC通讯
前期测试的时候我测试了两个方案,一个是用Simatic Net软件,一个是用Kepsever,测试过程中发现一个区别,用Simatic Net软件做OPC通讯时,读取1200 PLC字符串数据时,PLC中定义的字符串中的字符个数要和Simatic Net中定义变量的字符串个数相同,例如,如果PLC中定义变量类型为String,其包含254个字符,在Simatic Net中定义变量地址时,其字符串个数也必须为254才能通讯,如果定义字符串变量为String[20], 在Simatic Net中定义变量地址时,其字符串个数也必须为20才能通讯,而Kepserver软件则没有这个问题,如果PLC定义String变量,用Kepserver软件可以任意长度读取。
考虑到软件的兼容性问题,担心用Simatic Net由于版本的问题影响原来的软件使用,所以使用选择Kepserver软件来实现Wincc 7.0与1200PLC的OPC通讯。
但实际实施过程中,当在我的虚拟机测试通讯成功后,在客户现场使用的工控机安装Kepserver软件时,提示以下信息,无法安装
解决方法是安装了两个证书,即附件中的文件
安装步骤如下
1、打开IE,选择工具-INTERNET选项
2、选择“内容”-“证书”
3、弹出证书安装对话框,选择“导入”,选择需要导入的文件,选择导入的存储路径
按照相同方法,将第二个证书导入,即可正常安装了。
目前项目执行已经完结,只是目前我还不大清楚是什么原因导致的,因为在公司提前进行测试时,我用两个相同的虚拟机,一个安装了Siamtic Net,一个安装了Kepsserver,都没有问题,但是当我在安装有Simatic Net 的虚拟机中安装Kepserver软件时也出现的相同的问题。
有哪位大神能帮忙解释一下原因吗?
root.rar