  公司有一套s7-300的控制系统,最近2次以太网通讯模块(343-1EX10-0XE0)无故自动停止,现将故障现象和解决方式和大家分享一下,并一起探讨学习。

  第一次,设备停机时,设备操作工报修,操作屏画面有几个数据消失,显示####。之前也出现过这样的故障,原因是模拟量输出模块AI8×12BIT模块报警引起,这次按照以往思路,打开电控柜门查看,未发现模拟量模块报警。来到操作室,打开工控机,想连上程序,监控一下,看对应的模拟量是否正常,可是程序始终连不上线,查看程序最近有人做过改动,怀疑是否程序不一致,导致连线不上。然后我打电话询问改动程序的相应工作人员,对方确定当时做了改动,也做了保存,程序应该没问题。再次打开,电控柜,我做进一步检查,发现CP343-1以太网模块STOP灯常亮,RUN指示灯慢闪,X1P1灯没反应。感觉到这个以太网模块异常,我想到了一个很笨的方法,试着将该PLC的CPU电源断了一下电,又重新上电,CP343-1恢复正常,触摸屏上数据显示正常。如下图所示:

第二次,没过几天,我在进行设备维护,紧固CP343-1电源螺钉时,突然出现故障,CP343-1RUN指示灯亮,DC5V指示灯正常,就是X1P1无反应,我又试着关闭该CPU电源,重启的方法,但是这次却不管用了,X1P1和RX/TX指示灯无任何反应。显示是通讯不上的故障。大致分析三种原因,一是,cp343-1坏,而是硬件组态不匹配,三是通讯线即网线有问题。然后,我将旁边的另一个CP343-1的网线拔下插到这个上面,X1P1和RXTX指示灯亮,初步确定是网线的问题,重新找网线,压水晶头,插上后,设备恢复正常。这是一起因网线故障(皮损或接触不良等)引起的通讯故障。正常后的通讯指示如下图所示。

 

 

 

 