成套那些事儿(七)— 大家来找错

7377

43

2018-12-06 18:04:48

 

 



上面这张看似正规的原理图中能有多少设计错误呢?


外行看热闹,内行看门道,身经百战的攻城狮们,你们能看出多少门道来?


一针见血,直指要害的,五星精华!


_____________________________________________________________________________________


2018.10.10 修改


那我就公布答案了:


 



模拟量输入部分

        单独看每个变送器的原理图似乎问题不大,但图中标识了接线端子,如X2:15/16/17/18,这显然就是个设计错误的问题了,而不能怪罪与接线错误。主要的错误有以下几点:


1) 图中蓝色标记的屏蔽电缆内的信号线,理论上分属两个变送器,是两个回路,把不同回路的信号线各取其中的一根来组成屏蔽线是什么依据?2线制变送器,电源线与信号线是共回路的,电源的正极线路是信号线,电源的负极线路也是信号线,凭啥正极线路要屏蔽,负极线路就不要屏蔽了呢?鸵鸟吗?


2)上图回电源的负极线路没有分配接线端子,显然是在模拟量模块的各输入通道上并线了,如我在图中标识所示,除了AI输入通道0的负极的电流是其本回路的电流之外,后续3个AI输入通道的负极端子上的电流是层层叠加的。另外,最后一个变送器因维修拆除线路后,导致所有变送器均无法工作。


3)未使用屏蔽双绞线。


模拟量输出部分

       如原理图与实物接线图片所示,执行机构控制部分需要24VAC的电源及0-10VDC的直流模拟量信号,该模拟量信号由S7-200 SMART PLC的模拟量输入/输出模块的输出通道提供,这是两个完全独立的交直流电路回路。技术资料表明实物执行机构中接线端子G0与端子M是短接的,的确电路中是允许这两点短接的(即等电位),但这不是允许两个独立的交直流电路回路共用一个电路回路的设计理由,正是因为这样的错误设计与接线,导致模拟量输出端在接近满量程输出时其两端实际电压超过其允许承受的电压,从而导致模块输出通道的损坏。气管和食管都在人的脖子里,出口都是人的口腔,那干脆就合二为一算了呗。


比较正确的原理图及接线图如下:


模拟量输入部分

 


模拟量输出部分

 

 

交流回路与直流回路有公共地是允许的,但共回路是不允许的。