上一次故障的检查报告。两个帖子一起看。上面的是简述,这个是详细的排查过程。请指教。
左高压冲水变频器维修过程汇总
(一) 变频器逆变单元概述:
逆变单元由主逆变单元和从逆变单元两个柜子组成。
1号主逆变单元型号:6SE7038-6WK86-3AF0
2号从逆变单元型号:6SE7038-6WK86-4AF0
1号逆变柜元件组成:电源板PSU2+VDU、电子箱(包括CUVC、2块EB1、ADB、2块EB2、IPI、ABO)、3只电流互感器、功率元件(U V W)每相一块IGD板和4块IGBT。
2号逆变柜元件组成:电源板PSU2+VDU、3只电流互感器、功率元件(U V W)每相一块IGD板和4块IGBT。
(二) 测试模式
选用三种测试模式,分别为P100=1 v/f开环控制;P100=3 f频率矢量控制;P100=4 n转速矢量控制模式。在P100=1时,Trace曲线上电机编码器反馈信号正常。
(三) 故障现象
左高压冲水变频器在P100=1时,电机空载运行正常,频率在30HZ时两个逆变单元三相输出电压平衡,均在605VAC左右,偏差在1V左右。当P100=3时,电机空载启动运行缓慢大概十几转,频率显示在3HZ多一点后跳停,无报警。当P100=4时,电机空载启动,实际电机未转或偶尔转几圈后跳停,报警A034 F015。
(四) 排查过程
1) 利用船上备件进行更换排查。首先更换1号柜电源板PSU2+VDU,然后陆续更换CUVC EB1 ADB ABO IPI板故障依然存在。
2) 电机接线盒接线检查、两个逆变柜内板子接线检查复紧、端子排接线检查复紧、编码器接线检查,机械连接结构检查均正常;启动时速度给定信号测量11.8mA正常;
3) 利用船存备件更换1号柜V相和2号柜V相电流互感器,仍未解决。
4) 更换1号柜U相 W相电流互感器,现象依旧。
5) 启动右变频器运行正常,于是将右变频器电子箱总成和2号柜电源板PSU2+VDU拆下装至左变频器,导入左变频器程序,启动测试失败;将右变频器6只电流互感器拆下装至左侧,启动运行失败;将右变频器电流互感器连线拆下装至左侧,启动运行仍失败。
6) 将左变频器原来在用的电子箱总成、2号柜电源板PSU2+VDU、6只电流互感器装至右变频器,模拟测试正常,带电机空载各个模式下均正常,因此暂时排除以上相关硬件存在的问题。
7) 将左面变频器接至右侧电机和编码器,P100=1模式启动正常;P100=3模式启动,电机转速有几十转并波动后跳停;P100=4模式启动失败报警A043、F015跳停。
8) 将右变频器接至左侧电机P100=3模式运行正常,但Trace曲线时编码器信号未识别,左右两侧编码器现场接线通道选用不一致,因编码器未识别所以未做P100=4的模式。但P100=3的模式能正常运行,基本上可以判断左面电机是好的。
9) 测试左变频器1号和2号柜功率元件及IGD触发板功能。拆除功率单元相关部件,单独测量每个IGBT性能,正向导通功能正常、管压正常、反向绝缘良好。
每相由4块IGBT组成,其中两两并联运行,为了保证正常运行时每组IGBT都能正常触发导通,于是将每相分成两组,分别测量每组IGD触发板触发、截止信号,两个逆变柜全部测量下来数据均正常。