一起看似“蹊跷”的设备故障

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7980
  • 精华

    145
  • 被关注

    1328

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

一起看似“蹊跷”的设备故障

3083

22

2018-12-12 10:20:53

star star

一起看似“蹊跷”的设备故障

   上周五上午,公司同事电话求助,说有一台配置西门子200 plc + smart line触摸屏的设备,在触摸屏上看到有多条报警信息,但设备能够自动运行且正常。我电话中这样回复:“当设备故障报警信息已经离去(排除)后,按报警窗口的“复位”按钮应该可以消除的,但是,如果设备故障报警依然存在,那么,故障报警信息是“无法”消除掉的”。因为,那位同事对plc控制基本原理不是很了解,可能这样的答复一时难以理解,因忙于其它事务没有马上前往诊断。

   下午,等稍有一些空闲,就电话约定一起前往设备现场进行初步诊断。到了设备现场,公司同事给我在触摸屏报警窗口上演示按压“复位”按钮无效,且设备运行正常的“故障”过程。我自己也亲测了这个现象,确实如公司同事描述那样,按故障报警信息“复位”按钮无法消除报警信息,但设备在自动状态下运行正常,说明这几条故障依然存在的。根据故障报警信息内容描述,其中,有一条电机过载的信息使我也感觉到有一些“蹊跷”了。

   按常理,电机过载报警,设备很难能够在自动状态下正常运行了的。当然,由于具体控制程序的不同,对于一些辅助设备的过载,不一定会影响到设备的正常运行。但是,这时看电机运行也是正常的。因为,过去帮助诊断也没有带电脑,在线诊断plc的报警程序,无法正确判断问题的所在。既然设备尚能够正常运行,只能回去看看是否有该设备的控制程序,分析离线程序来判断可能问题的所在。

忙完一天的工作,待快下班时候打开电脑查询该设备的控制程序,发现该电机报警位逻辑,确实没有参与电机停止的程序段(控制程序不够严谨),仅仅只是报警提示信息,报警窗口的“复位”按钮是编程者自己添加上去的一个复位按钮,未使用报警窗口的复位控件。而触发这些故障报警信息的输入点且且使用到常闭触点,且应用到置位逻辑。那么,造成假象的故障报警只能是这些输入端子公共端子(电源、参考地端子断开时),才会有此可能性存在。于是,赶紧电话过去,告知200扩展输入模块具体的公共端子是查找的主要可能原因。不出多久,电话回复说确实是如假象判断那样,模块确实有一条电源线在端子排处“松动了”,紧固后,按触摸屏报警窗口的“复位”按钮后,报警信息排除。

   在线监控、分析程序控制原理是排除设备故障的有效途径,有时候,在无法到达现场的条件下,离线分析、判断根据实际可能存在的问题原因,结合可能的硬件原因也是一种排除故障的方法,尤其是无法在现场进行实际在线诊断的前提下。