有两台630KW的SLM并联使用给逆变器提供母线电压,平时运行电流约1800A,低于额定值的2076A,,平时整流温度大约35摄氏度左右,配电室环境干燥不潮湿,平时比较干净,月初检修刚刚清灰,电网电压无突变,所以这些外围的因素基本可以排除。

直接面对的下面的三个铜排就是进线的铜排,都有不同程度的拉弧,,进线电抗器也有一点,电抗器是西门子原装的,绝缘没问题。



正常运行中突然装置报故障停机,检查发现进线处有明显的防电现象,,预充电端子也有明显的跟进线拉弧痕迹,,进线三个1600A熔断器全部损坏,另一台装置完好,没有问题。

 

本装置使用了大约六年的时间,接线错误可以排除,掉进螺丝的可能性也比较小,,

所以,为什么放电,间隙距离有问题?但都是西门子设计的东西?再说了,低压380V间隙大于一公分肯定没问题。 





直流母线的两个快熔没有问题,,

从昨天晚上八点一直到今早上九点才弄好,换了一台新装置,但是还是没有找到问题的根源,,求助中