西门子840D系统报600806#故障记事

1344

11

2019-01-05 09:38:52

西门子840D系统报600806#故障记事

   2019-1-4一早,接到工厂电话说一台西门子840D系统设备报600806#故障,故障现象:当故障出现时,主轴停止运转并伴有主轴电机的“啸叫”声,其它伺服轴仍然在继续运行中。

   到现场后监控op15屏,在诊断(Diagnosis)界面中未发现什么有价值的报警信息。检测设备未发现明显的故障指示或其它异样,果断启动设备,在jog状态下按主轴点动运行,主轴可以运转,也没有报警信息,再试着按其它轴也未见异常。在auto状态下,启动单循环,当程序运行几秒后,主轴停止转动,其它各轴仍然在工作移动,这时,op15屏上可以看到600806#故障报警了,断电重新启动系统再在auto状态下测试,故障依旧。看设备系统中的CU320有没有准备好的红色指示灯亮起,S120变频器内部继电器失电(继电器线圈指示)

840D系统的报警及CU320报警信息图示:


根据这个报警监控plc控制程序:

      A     "verz Steuerspannung ein"             //系统启动延时1S

      A     "Hydraulik ist eingesch."              //液压站启动完毕

      A     "Axis8".A_ContrEnable               //主轴控制使能

      A(   

      ON    "DB STW1 A_INF".ZSW1_0

      ON    "DB STW1 A_INF".ZSW1_1

      O     "DB STW1 A_INF".ZSW1_3

      ON    "DB STW1 A_INF".ZSW1_4

      O     "DB STW1 A_INF".ZSW1_6            //电源模块的信息

      O    

      ON    "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_0

      ON    "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_1    //DB81.DBX7.1

      O     "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_3

      O     "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_6

      O     "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_7      //sp1电机信息

      O    

      ON    "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_0

      ON    "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_1

      O     "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_3

      O     "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_6      //sp2电机信息

      )    

      =     "ALMSG_DB"._8FdStop6008xx[6]    //VS oder Spi Halt Achse 8 FM  600806 

该系统主轴为双电机通过同步皮带驱动一个主轴为系统主轴方式。

实际监控报警信息时,是由于"DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_1该位由1变为0时,则600806#故障出现。

这些状态字为是通过这个程序读取到cu320的信息的,图示:

      L     290                         // Anfangsadresse  组态地址    

      T     #Param_Adress

 

      CALL  "DPRD_DAT"                //SFC14

       LADDR  :=#Param_Adress           // Adresse des Antriebs lade

       RET_VAL:=#Param_RET              // Fehlercode ausgeben

       RECORD :=P#DB81.DBX6.0 BYTE 4    // laden der Daten

读取到sp1电机的状态字(4个字节的信息),存放到数据块DB81.DBX6.0开始的4个字节中。

   根据600806#故障信息提示为“驱动未准备就绪或速度超差”,打开2个主轴电机防护罩,看同步皮带的涨力情况,正是不看不知道,一看着实吓一跳,其中SP2电机侧同步皮带居然断裂了,图示:


更换同步皮带后14MGT-1960,在jog状态下试点动主轴电机正常,在auto状态下试运行,nck程序能够完整执行。

   一个一直憋在心头的问题也同时被找到了,该设备曾经出现几个月中或者一年中有很偶然的出现主轴电机停转,而其它伺服轴仍然运行的问题。因为没有在现场监控到有效的信息,或者这个问题出现的概率非常非常小,设备投运10年了,这样偶然故障的几率非常小,但也非常危险,故障出现时,直接把产品拉裂不说,还影响到主轴及伺服轴的轴承和轴的变形,后果非常严重,被这次故障时“无意”间发现了。发现问题难,解决方法有多种了,嘿嘿,等这批次产品完成,准备下面几个步骤的处理。

后期急需解决问题的步骤:

1)  新增主轴停止的故障报警信息,这个有助于描述故障时的具体部位

2)  当设备激活该故障报警信息时,停止其它伺服轴的运行,加强对产品及设备的保护