2012年一个项目用的1214C DC DC DC ,采用V10.5博图,现在增加G120变频器,

控制单元:CU240E-2

通讯方式:USS 

设置参数有如下

P3    专家模式    激活专家模式    3    

P15    宏程序设置    总线USS通讯    21    

P2020    波特率    57600    9    

P2021    地址    

P2022    PZD数量    2    

P2023    PZK数量    4    

P2030    通讯模式    选USS    1    

P1000    主设定值    总线为主设定值    6    

目前变频器老是报错F1910(现场总线 SS 设定值超时),频率有时能够设置过去,改过P2040为150MS也一样

PLC编程这边:

1.采用OB208循环时间50ms,里面编写USS_PORT,DB块跟的是"USS_DRV_DB_1",

2.USS_DRV也是跟的"USS_DRV_DB_1",

现场有两台G120变频器,调用程序是调用一次USS_PORT,DB块跟"USS_DRV_DB_1",然后主程序调用两次USS_DRV,DB块都跟"USS_DRV_DB_1"这个吗,都用一样的块吗,官方教程也没看多明白,还有参数有什么错吗