2012年一个项目用的1214C DC DC DC ,采用V10.5博图,现在增加G120变频器,
控制单元:CU240E-2
通讯方式:USS
设置参数有如下
P3 专家模式 激活专家模式 3
P15 宏程序设置 总线USS通讯 21
P2020 波特率 57600 9
P2021 地址
P2022 PZD数量 2
P2023 PZK数量 4
P2030 通讯模式 选USS 1
P1000 主设定值 总线为主设定值 6
目前变频器老是报错F1910(现场总线 SS 设定值超时),频率有时能够设置过去,改过P2040为150MS也一样
PLC编程这边:
1.采用OB208循环时间50ms,里面编写USS_PORT,DB块跟的是"USS_DRV_DB_1",
2.USS_DRV也是跟的"USS_DRV_DB_1",
现场有两台G120变频器,调用程序是调用一次USS_PORT,DB块跟"USS_DRV_DB_1",然后主程序调用两次USS_DRV,DB块都跟"USS_DRV_DB_1"这个吗,都用一样的块吗,官方教程也没看多明白,还有参数有什么错吗