故事作者:@Potato

最近创作

看看TA的故事

细心、用心、克服麻痹大意才能做好维保工作

已锁定

@Potato

  • 帖子

    59
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2015-09-11

普通 普通 如何晋级?

细心、用心、克服麻痹大意才能做好维保工作

2338

17

2019-01-10 04:01:54

  一阵急促的电话铃声打断了我的晚餐:”公司的复卷机故障跳停了,严重影响有生产,需马上进厂协助处理故障”,立刻放下筷子,穿上工作服和雨衣,骑上小电炉就往公司赶.....

    复卷机的前底辊变频器故障(400KW的S120 ),我到达车间的时候,值班的同事已经在更换功率模块,我粗劣的看了一下故障信息(F30022,Fault cause 111 bin....)..没顾得上细想就赶紧帮忙回装模块,十分钟,模块装好并把所有的螺栓再次检查一遍,确认没问题后送电测试,但是送电后还是F30022故障且不能复位,我认为可能是CIM出了问题,于是又把CIM给换掉了,换的同时也把光纤检查了一遍,这时大家都满怀希望,觉得问题应该可以解决了 ;再次送电后.....F30022还是出现了,像刻在CU上一样,怎么也消不掉....这下该紧张了,有点不知所措(此时只能默唱一曲“凉凉”),主要是影响了生产效率....想不到问题出在哪......距故障停机已经100分钟。此时只能再看一次故障信息:RWD1_RWD2:RWD2..........晕.....此刻的心情真的五味杂瓶,有苦说不出,乌龙,乌龙,乌龙了,值班的同事拆错了变频器,前、后底辊是一个CU320带两个S120.....弄了那么久竟然都是在做无用功.....悲催!!马上检查RWD2 的变频器,发现直流母排的四个熔断器全部烧掉,判断是模块故障,拆检发现VW模块的IGBT炸了,更换熔断器、模块并检查电机及电缆绝缘,万幸的是电机电缆无异常,更换完成后测试正常.....通知生产开机。

   总结: 本次故障losstime 3.5h,原本1小时能处理完成的故障却因为一时的疏忽,造成了那么严重的影响....深刻告诉自己,以后无论做什么事情都要认真认真再认真,细心细心还要细心。。。。。。。

   

   

细心、用心、克服麻痹大意才能做好维保工作 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3232条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。