模拟信号对PLC系统的影响

已锁定

文wp

  • 帖子

    171
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-03-27

普通 普通 如何晋级?

模拟信号对PLC系统的影响

1137

6

2019-01-11 23:51:04

 目前,我使用的PLC基本上都是西门子S7-300/400,我最近遇到的一个问题分享给大家:

  

现场模拟量信号直接与PLC模拟量输入模块对接,未采取隔离措施,电磁流量计都采用无源输出方式输出4~20mA信号,但是使用年限较长后,输出信号存在电压信号,使得该模块上的所有信号都被影响,原以为是模拟量输入模块损坏,通过检查发现该电磁流量计的输出信号中存在20V左右的电压,将该电磁流量计的信号进行隔离器处理后,恢复正常。处理该故障时间大约1小时完成。

通过这次故障后,我将所有的电流信号进行隔离器处理后,才与PLC的输入模块进行联接。

模拟信号对PLC系统的影响 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54049条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。