别被“6ES7 331-7KB02-4AB1”这货的名字骗了

已锁定

'Razor

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2773
  • 精华

    24
  • 被关注

    181

论坛等级:至圣

注册时间:2008-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

别被“6ES7 331-7KB02-4AB1”这货的名字骗了

1811

17

2019-01-20 09:51:40

西家的东西用的不多,所以也就不是那么很熟,所以也就有了下面的小故事。

手头有个练手的活,配置1主站2从站,用的PLC的CPU和模块等别人都已经选好型号了,那就直接组态吧,插入PLC站点,建立PROFIBUS子网,插入主站的信号模块SM,挂接DP连接模块IM153-1,组态从站,问题来了,配置清单里有个2AI的模块“6ES7 331-7KB02-4AB1”,在硬件目录里找不到,


没事儿,咱软件用的少,可能需要更新硬件目录了,来吧,更新一下,

直接从网络下载安装,



安装硬件更新时,其它STEP7应用窗口会关闭退出,完成安装后,重新打开项目组态窗口,重新在硬件目录中查找,向下找,没找到;向上找,还没找到;等等,这是什么情况?再找一遍,还是没有。什么情况?得了,“内事不明问百度,外事不明问谷歌”,问问谷歌吧,原来你用了个化名。


那就直接6ES7331-7KB02-0AB0吧。