技术论坛

再次请教(840D).

作者 主题
新手

经验值: 48
发帖数: 35
精华帖: 0
再次请教(840D).


只看楼主 2005-08-04 14:33:16
近来我公司一机床(840D系统的),611驱动,出现300006号报警,说至少有一个配置模块(模块/伺服3)不能建立在伺服总线上,导致机器无法正常工作.可是在断电重启后就可以工作.前期有一个300400的报警,也是同样的状况,我对NC进行一次总清后消失了,可这个报警却产生了,请教各位了.
大家互相帮忙啊!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=153990&b_id=20&s_id=0&num=3

侠士

经验值: 1581
发帖数: 1162
精华帖: 25
回复:再次请教(840D).


只看楼主 2005-08-04 14:48:30
先检查总线是否没有插好,重新检查一下,否则换换控制板试试。
真诚沟通-共建和谐-开创未来, 我的个人博客:http://www.foxble.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 19089
发帖数: 7884
精华帖: 43
回复:再次请教(840D).


只看楼主 2005-08-04 22:27:10
检查模块总线.
不停的学习,不停的进步!
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 48
发帖数: 35
精华帖: 0
回复:再次请教(840D).


只看楼主 2005-08-09 16:29:06
谢谢各位。经我公司售后服务工程师更换驱动卡后,机器暂时正常。可能是接口有问题。