年前趁着放假间隙,改造了电房使用了十三年的老式补偿电容柜,原使用了7个30KVAR.,共计210KAR容量电容器,主电路的配置熔断器,电容切换接触器,补偿电容。使用多年后电容器陆续出现鼓包,内部短路等等情况,接触器也出现了主触点过热造成塑料壳体烧黑情况。存在比较严重的安全隐患及补偿无功功率容量不够问题。
已经拆除了电柜内一些损坏的接触器,仔细看下方第三个接触器都着火。幸好只是将接触器烧坏了而已,没有造成电柜火灾。
原电容柜控制面板上,安装有电容工作指示灯及功率因数控制器,控制器通过检测电网功率因数与设定功率因数偏差控制内部继电器,从而控制补偿接触器来投入及切除补偿电容器。比较难做到过零投切电容器。投切对电网有一定的扰动。