现有一台提升机变频器,690V等级,功率450KW,电机时高压6KV电机,采用转子变频,电机参数如下,功率355KW,转子电压668V,转子电流328.6A,转速489r,功率因数0.772。电机辨识的时候按电机铭牌参数设置功率,设置不上,说是参数错误,后来把功率降了35KW,设成320KW。电机参数部分如下图
辨识完成后,带上载荷,偶尔出现低频3.5HZ重载拉不动有溜车现象,后来我把P1310从原来的50%设到80%,P1610从50%逐渐增加到120%,问题依旧,不知道问题该从哪解决了,恳请论坛里的大神帮忙指点一二,(是不是找个机会再电机辨识一下,)