 应用环境:在一台复卷机上,放卷轴装有一霍尔开关,没放一圈,有一个脉冲信号给到PLC的I0.1.  设备上装有计米轮,计米轮周长300mm,编码器极限转速时6000R/MIN.极限频率50khz。编码器是100P。

通过计米轮脉冲和放卷脉冲可以计算出放卷卷径的直径。

分析:通过编码器极限转速6000转/分钟,可以算出机器最快运行速度为:6000*0.3=1800米/分钟=30米/秒,极限转速下频率为:(30/0.3)*100=10khz.

        实际工况运行速度最高为300米/分钟,远远小于编码器的极限速度1800.

程序为:

QQ图片20190302113919.png

程序过程如下:初始时,将HC2(编码器脉冲)传送给VD50.当放卷放到3圈的时候,将HC2传送给VD54.   则(VD54-VD50)*0.3为三卷的周长。再通过计算即可计算出放卷的直径。

运行中的问题:有的时候会出现计米轮丢脉冲。