公司1台G120+CU240s-pn的变频器驱动一台行走小车电机,主要运动过程是从C走到A停或者从C走到B停,可是最近经常在位置A由高速变低速时报警,在位置B却没遇到过,用BOP查R947故障值,第8位的值是6,是的我没看错真的是6。可是我去查故障手册根本就没有F00006啊!!!!!!我知道以前70的变频器有F006故障代码是直流母线电压高故障,可我这是G120啊,还是说有一些故障码西门子没给标???
由于小车行走是通过滑线供电的,我一直觉得的可能是去A位置有接触不良的地方,可是检查一圈也没发现异常,我也是头疼了。