供电能力500KVA,300KVA的10KV变400V 的二台变压器。厂房面积3500平米,用来机械加工生产。有7家微小企业。
如何选三相四线计量的电度表呢?互感器的变比如何选择范围?
从市面上买的德力西牌的指针式的6A的,根据设备的总功率选择300,200二种互感器。在我们这里没有峰谷平用电费用问题。
全部买的新的表和互感器,安装在新买的400#500MM的挂墙的电箱里面,进线从原来的厂房里面的供电柜里面的空气开关250A的下口接线。接线按照标准的接法进行。安装达到安全标准。并且在这个新的电箱里面加了一个200A的空气开关,利于单家企业停电。表指示是从0度数开始的,试好了。
这样的私企用户都是这样干的。
对方反应如下。
电度表改为电子式的。表和互感器最好用供电局的校验单。