关于安全继电器控制G120停车问题

已锁定

白菜费大幅

  • 帖子

    170
  • 精华

    3
  • 被关注

    25

论坛等级:侠士

注册时间:2013-09-09

黄金 黄金 如何晋级?

关于安全继电器控制G120停车问题

750

2

2019-03-18 16:53:06

目前有个项目使用了安全继电器,安全继电器的输出也接入PLC,急停也有触点接入PLC,变频器目前是G120通过profinet控制启停的,但德国客户说说不安全,例如PLC死机了,变频器就停不下来了,因为目前PLC和变频器因为其他原因不可能更改成安全型的了,现在想用安全继电器控制变频器停车,变频器是两个132KW的,安全继电器是双回路输入,现在想用安全继电器的输出直接控制变频器停车,目前我能想到的方法如下:

1、控制变频器前端的断路器直接断开,这个方法对机械而言是没有任何问题的,对电气而言是否有什么问题?。

2、在断路器和变频器之间加接触器,安全继电器直接控制接触器线圈,但我看了下论坛,有人提到电流大了接触器会脱不开?还有就是看到断路器和变频器之间使用两个接触器的,也不是很明白为什么?

3、安全继电器的触电控制变频器CU的端子,用端子接通,变频器停车。但这个方法不知道外部端子控制和通讯控制能不能并行?因为正常情况下来讲,是通过通讯控制变频器的。

4、在看到有人设计直接断CU单元的电,CU单元可以通过外部供电么?在变频器运行过程中,断CU单元的电能使得变频器立即停车?


是否还有什么其他办法呢?