目前有个项目使用了安全继电器,安全继电器的输出也接入PLC,急停也有触点接入PLC,变频器目前是G120通过profinet控制启停的,但德国客户说说不安全,例如PLC死机了,变频器就停不下来了,因为目前PLC和变频器因为其他原因不可能更改成安全型的了,现在想用安全继电器控制变频器停车,变频器是两个132KW的,安全继电器是双回路输入,现在想用安全继电器的输出直接控制变频器停车,目前我能想到的方法如下:
1、控制变频器前端的断路器直接断开,这个方法对机械而言是没有任何问题的,对电气而言是否有什么问题?。
2、在断路器和变频器之间加接触器,安全继电器直接控制接触器线圈,但我看了下论坛,有人提到电流大了接触器会脱不开?还有就是看到断路器和变频器之间使用两个接触器的,也不是很明白为什么?
3、安全继电器的触电控制变频器CU的端子,用端子接通,变频器停车。但这个方法不知道外部端子控制和通讯控制能不能并行?因为正常情况下来讲,是通过通讯控制变频器的。
4、在看到有人设计直接断CU单元的电,CU单元可以通过外部供电么?在变频器运行过程中,断CU单元的电能使得变频器立即停车?
是否还有什么其他办法呢?