MM440与300PLC DP通信报文应用

已锁定

驱动草根

  • 帖子

    125
  • 精华

    5
  • 被关注

    23

论坛等级:侠士

注册时间:2012-12-04

普通 普通 如何晋级?

MM440与300PLC DP通信报文应用

7767

16

2019-03-21 13:52:04

 最近使用300PLC与MM440测试DP通信,发现MM4系列变频器在硬件组态中有好多种报文,大致分为:whole cons和word cons这两种,与G120,S120变频器报文使用有些不太一样,例如:G120的353,354报文的PKW与PZD的I,Q地址是连续的,直接调用一次SFC14,15就可以)。还是习惯使用自由报文P922=999的方式自己定义组态。MM4的报文长度都细化定义好了,看着有点复杂化,不容易理解。

1, whole cons. (要求PKW,PZD 数据都是连续的,PKW和PZD都要调用 SFC 14, 15)

一直没理解FAQ文档上写的:whole cons.表示数据一致性为全部可以调用 SFC14/15 这句话,测试后发现PKW与PZD部分要分开使用SFC14,15打包交换数据。

2, word cons. (只要求 PKW 数据是连续的,PKW要调用 SFC 14, 15。PZD部分可以使用SFC14,15也可以使用MOVE指令传送)