S7-1200 PID调节变频器跟随流量调节出现振荡怎么处理?

已锁定

Sky仰望

  • 帖子

    24
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:游侠

注册时间:2012-12-20

普通 普通 如何晋级?

S7-1200 PID调节变频器跟随流量调节出现振荡怎么处理?

956

2

2019-04-16 11:42:34

使用S7-1200 系统PID程序块,setpoint 设定是流量百分比,ouputper直接控制变频器泵的运行。只要启用PID这个功能块 变频器的频率就是忽高忽低的,振荡的特别厉害。无法PID稳定的调节。系统中使用了3路PID、温度控制蒸汽比例阀、压力控制泵,流量控制高压泵。温度以及压力控制的非常好,而流量却出现这种情况。我在想是否与流量计变化的太快引起PID无法很好的调节?是需要将流量采集使用数据处理(例如冒泡排序法再加时间将采集的数据稳定然后再PID调节还是?)有经验的说一下谢谢!!!~~