  刚刚遇到的一个古怪的加热故障。某台注塑机反映加热温度不稳定,总是乱跳。到现场观察触摸屏发现以下的情况。设定温度是286度,触摸屏显示已经到了300度以上,而且温度波动很有规律。温度会突然跳到296度左右,然后加热启动功率百分之80,温度马上升到303,加热功率降低,温度也缓慢上升。到305度时加热停止。温度开始快速下跌。降到300以后就突然掉到296。这样反复循环。

  到现场首先怀疑热偶有问题,检查热偶后排除。以为热偶位置有问题,拔出热偶有插好,温度开始在296附近循环波动。因为是入职遇到的第一个故障,颇有难度,自己有些郁闷。想来想去把331模块的接线端子紧固了一下,故障排除!

  故障虽然解决了,但是有两点不明,请高手解答。1,长时间的超温为什么加热一启动总是百分之80,恐怕不是用d参数能解释的。2温度快速小范围快速上升下降如何解释。也确实曾经遇到过大范围乱跳的,接在温控表上,清楚是热偶线有 问题。