s7-400下程序到内存卡,PLC无法运行

已锁定

锅巴菜

  • 帖子

    23
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2012-05-09

普通 普通 如何晋级?

s7-400下程序到内存卡,PLC无法运行

1464

2

2019-05-19 12:53:36

从前老项目用的400,客户最近要求加上内存卡以免总是断电掉程序。用的9521KL00 flash EPROM存储卡。现在我歇下电池插上卡,我先是在CPU模块选在run状态下下的硬件组态然后选中block点PLC下的download user program to memory card。出来下载的进度条了,进度条走完后弹出一个是否热启动PLC,点击是然后弹出service cannot be perfore md owing to state of addressed object,CPU就一直在stop状态。后来我CPU模块选在stop上重复这步骤,最后程序下完再打到run上,CPU还是一直在stop状态。如果我把内存卡拿下直接把组态和程序下到CPU里就没事可以正常运行。求大神指点