G120,SLVC电机失步问题

已锁定

Haohaobb

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1645
  • 精华

    39
  • 被关注

    241

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

白金 白金 如何晋级?

G120,SLVC电机失步问题

9704

26

2019-05-28 20:47:20

VF控制的低速扭矩不足拖不动的情况比较常见。

想使用slvc,但是因为变频器是一拖二,抱闸和电机与变频器的切换用共用了一个接触器,电机动力电缆使用主触点,抱闸使用辅助触点。实际调试时遇到了一个问题就是停机时,伴随着电机与变频器脱开,导致变频器特别容易报“电机失步”,因为需要精确定位,需要及时抱闸,但是同时电机也和变频器断开了,报警应该是和这个有关,后来想通过变频器的抱闸输出来断开接触器,但是依然不能避免。尝试使劲增大了P1745以及2178,但是好像并没有明显效果。报警是r949=2,不太明白的是2178都设置成10s了,为何依然报警,难道是这个报警不是单纯判断这个时间?

而且还遇到了个问题是,通过变频器的抱闸信号控制切换接触器的通断,还导致了电机不能及时停下,容易跑过,导致定位不准。没办法 最后还是换回了vf,然后通过增大P1310的方式使用。


使用矢量控制,电机失步报警,经常遇到,不知道该报警是否可以关闭或者其他处理方式。