关于PROFINET 刷新时间的疑问?

已锁定

小釉

  • 帖子

    2779
  • 精华

    26
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

白金 白金 如何晋级?

关于PROFINET 刷新时间的疑问?

1160

4

2019-06-04 22:03:16

Profit net IO的刷新时间是2ms,扫描周期的时间是20ms,数据会丢吗,为什么


http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=217258&cid=1029

这个链接中

专家回答中

在通讯过程中,我们会涉及到很多的buffer,在做profinet 通讯的时候,IO的频率是非常快的,比如刷新值是2ms,CPU的扫描周期是20ms,那么在这种将IO运行了十圈的情况下,数据是没有丢失的,只是被后面的数据覆盖了。比如开始是0ms, 拿到的已经是20ms之后的数据了。
补充一下,并不存在“丢数据”的概念,只是“读”比较慢,所以无法拿到每一时刻的数据。如果想要获得全部数据,比如PIO的刷新是4ms,这种情况下如果CPU的cycle是20ms,基本就能获得全部数据了。



红颜色部分是不是不对?