以下是引用WWCWWC在2019-06-21 10:47:41的发言 >14楼

你这个问题,我很早前遇见过,那时候还不十分清楚硬件组态是什么鬼。

有一次,设备需要修改硬件,于是,我先上载硬件及程序备份好,在这个上载了的硬件下修改硬件组态,并下载到400的cpu,好家伙,下载后报警。仔细看了看所有硬件,硬件组态中有一个第三方的wago硬件组态,这个硬件我没有安装过GSD文件,所以会报警(从组态中也可以看到没有安装GSD文件的硬件是?形式显示的)。赶紧上网找wago官网,说这个已经下架了,没有办法设备总不可能停着吧,那一通电话的联系啊、、、、、、

好在还有一点幸运,总算是通过朋友那里找到了,安装后重新下载正常。

通过这次“教训”,我在日后的工作中,下载硬件变的小心谨慎了,下载前必须先检查硬件标设是否完整。

楼主你可能也与我之前的经历一样?

没有GSD文件,不至于指示灯全闪吧?300的没见过这种现象。