共母线系统带的电机有380V 也有500V,大家是如何控制母线的电压的?

488

9

2019-07-06 21:12:01

大家好!

好久没有聊传动控制的应用了!


1,老系统,在这里想请教一下,原来有一套系统是250KW的AFE 下面带两台90KW的逆变器,逆变器所带的马达电压是500VAC额定电压,功率107KW,额定频率60HZ。

AFE的DC-BUS控制在690VDC ,电机处于发电机状态时能量回馈到内网。就是一套带有能量回馈的传动系统。


2,新系统,其他的没有变化,就是电机额定电压从原来的500VAC 变化为380VAC ,就是马达的电压发生了变化,想请教一下大家,新系统比老系统在调试时需要注意哪些东西?AFE的母线电压值是否需要调整为更低的值?目前690VDC。


备注:细心的朋友可能已经看出来了,上面提到90KW的逆变器带107KW的电机,这个没有毛病,因为正常使用额定速度只开到42HZ(60*0.7=42,70%的功率,107*0.7=75KW),没有超出90KW的功率范围


 