win10系统下Step 7 V5.6 梯形图编程界面输入变量,回车后自动跳转到其它窗口界面

已锁定

gexiuming

  • 帖子

    34
  • 精华

    3
  • 被关注

    25

论坛等级:侠客

注册时间:2010-08-17

普通 普通 如何晋级?

win10系统下Step 7 V5.6 梯形图编程界面输入变量,回车后自动跳转到其它窗口界面

19546

14

2019-07-13 13:51:52

我的笔记本操作系统为win10专业版,安装step7 v5.6,梯形图编程界面选中变量地址单击左键确认或者按enter键确认,跳转到其他窗口界面;左键双击确认后者连按2次enter键确认,不跳转。安装v5.6 HF3补丁包后,单击左键确认后者按enter键确认,窗口界面不再跳转。

在网络上搜索,有的朋友说安装HF3解决不了的话,再安装HF5。

HF3+HF5百度网盘地址:

链接:https://pan.baidu.com/s/19JwtR761DvdNHqUUWcQZzA 

提取码:7hng 