情况是这样的,公司去年出的两台机器,其中做同步控制的两个电机最近经常性地报警F31117,我根据这个代码查了手册,
故障原因是 :
在方波编码器(双级)上,信号 A*、B*和 R*不是信号 A、B 和 R 的取反。
有两种处理方法:
1.检查驱动器和电机地编码器电缆是否有问题。
2.编码器是否同时接收和发送信号。
从最简单地开始考虑,我寄了两条编码器电缆给到了现场那边,由那边人员跟换后还是有故障地出现。后面我还去到了一次现场,带了个新的电机过去,有台机器的电机我刚去的时候也是报警电机无法运作,然后我更换新的电机后,报警消失,电机可以工作,测试了段时间,我又换回了旧的电机,这时电机也不报警了,并且持续的运行了一段时间,电机也没有出现故障。可是时间一长,这种情况还是会有。想问下大家这种情况改怎么去检查?