  1.   315-2dp作为服务器被访问  1200主动发起GET  PUT 是没有问题的。这个我已经试过了。

  2. 目前无遇到的问题是,如何315-2dp 配343-1LEAN 主动发起 get put 访问,如上图组态的时候这个借口无法选择,地址也无法填写。   

  3. 我尝试用343-1倒是可以的,主动发起GET PUT 。   是不是这个343-1len根本就不支持呢?