6se70逆变器拖动负载为一拖多的辊道,辊道上口断路器全部跳闸,变频器不报故障,求助各位大咖帮忙分析!

已锁定

木&土

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    35

论坛等级:游民

注册时间:2017-05-30

普通 普通 如何晋级?

6se70逆变器拖动负载为一拖多的辊道,辊道上口断路器全部跳闸,变频器不报故障,求助各位大咖帮忙分析!

729

13

2019-07-20 09:39:08

在我们现场有一台6se70逆变器,负载为8个辊道,逆变器和辊道之间有辊道开关箱,以前由于辊道开关箱里的断路器为D10的,但辊道有故障,断路器不跳闸,导致变频器报故障,为了让辊道开关箱里的断路器跳闸,把断路器由D10改为C6,问题就来了,现在经常出现辊道开关箱里的短裤器全部跳闸,变频器还不报故障,还一直有运行信号,逆变器面板显示-14Hz,这时plc控制停止也控制不了,只能分整流单元断电,断电后再启动就正常了,更换过cuvc板,更换过变频器,同样的问题一直存在,请教各位大咖是啥原因造成的,怎么解决?z