关于s7-1200与丹佛斯51变频器modbus通讯经验

6404

5

2019-07-24 18:28:41

 s7-1200- 丹佛斯变频器fc51

fc51变频器提供的设计指南和快速指南里都未明确指出关于西门子plc寄存器地址。打客服电话得知寄存器地址。下面是经验

调用 comm-load指令初始化通讯模块    master指令 填好参数 req上升沿触发   mb-addr 为从站地址 1 data-addr 为寄存器地址,注意在这需要输入变量时 应为 md双字格式 。字的值最大只能为65535,而后面寄存器的地址 有450010 频率  和电压 电流 和读频率地址 416120、 416130 和416140 都会超出字范围值。

第一次通讯启动变频器需发送一个停车命令043c 发送给450000,后面的通讯指令才会启动

才可以发频率再启动哦  一定要记住 047c 启动  043c 停止

频率地址有两个

4 3100  客服说这个是参考频率地址 对应频率为3-02 和3-03 参数设置的最大最小地址  例如 最小0HZ-最大50HZ 对应输入值为0-16384 =16#4000的值 

4 3100  实测为0-1000dec 的值  即输入10000 频率为 49.9HZ  不知道为什么到不了50HZ 电位器也到不了50HZ

关于450010 频率输入地址 则是对应的0-16#4000  。 输入16#4000 对应50HZ  。此与丹佛斯技术支持说的不一样 

关于s7-1200与丹佛斯51变频器modbus通讯经验 已锁定