profinet掉站问题

已锁定

一直活着

  • 帖子

    354
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2005-09-21

普通 普通 如何晋级?

profinet掉站问题

3557

8

2019-08-25 17:43:37

最近在做个项目是S7-400带的ET200M站,用的153-4模块,走profinet网络,并走成环网,不同站之间有光纤通讯!有一个站,下端头接的是烽火通信的光纤收发器,经常报丢站,故障诊断为

件 1 / 120:  事件 ID 16# 5879
分布式 I/O 模块故障 已排除
插槽 DP 主站/IO 控制器:  5
与用户无关:25
外部错误, 离开的事件
11:35:43.976  2019-08-21
(编码: 16# 5879  2505  0000  0000  0000  0000)


事件 2 / 120:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  8161
通道信息可用
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
11:35:43.967  2019-08-21
(编码: 16# 3842  FE52  C554  1FE1  0013  0000)

请教各位,从哪几个方面去查,主要这边PLC不能停机,PROFINET网线和接头都是西门子专用的!

我个人认为光纤的可能性比较大,准备找机会换一组光纤!

另外想请教下这个PROFINET环网可有需要设置的地方!