1、工况描述: 两台直流电机轴串联工作,两台直流调速器分别控制主、从电机;
2、直流调速器规格:6RA8087-6DV62-0AA0(两台调速器规格相同,分别为主、从);
3、问题描述: 从电机调速器,运行电流有时低,有时正常,多数时间正常;
4、特别说明:从电机调速器运行电流低时,主电机调速器负载会响应升高,整体输出速度稳定;
5、从电机调速器,出现电流低时,查看从电机调速器 各参数如下:
A、从电机调速器,电枢触发角 R50018=30(等于30不动);
B、从电机调速器,电枢电流实际值 R50019=35%(上下略波动);
C、从电机调速器,电机电流设定值 R50020=73%(上下略波动);
D、从电机调速器,励磁电流R50035=98%(稳定),实测励磁电流、励磁电压均稳定;
E、从电机调速器,实际速度R50025=87%(稳定),(因两台电机轴串联,异常前后输出速度都稳定);
6、正常情况下,主、从调速器,速度R50025=87%,电流R50019=58%(基本稳定在这个值,主从一致);
7、重复一下,从电机调速器正常时和异常时(电流低时),两电机串联轴,整体速度稳定,设备正常运行; 但从电机调速器电流低时,主电机调速器电流会升高,两台调速器电流之和(HMI有显示),前后基本不变。
暂时判断为从电机调速器有问题;所以从电机调速器,励磁板换过了,电源板也换了,有时从机还是有电流低的问题。
请大师指导,这种情况下还可能是哪里有问题,万分感谢 !!