公司目前MM440\430\420系列的变频器都在用着,430的数量最多,但是很大一部分430的变频器使用环境比较差,我们只能定期清理,要不然不是炸鸡放炮就是F0001。
定期清理以后坏的频率倒是降下来了,但是又出现了另外一个问题,偶尔会报F0070......那就一个蛋TENG,因为我们这部分430是用在水泵上,跟制冷机相连用于车间的设备的冷却,可想而知,一旦水泵变频器报警停泵,制冷机也会憋停,车间供水也会出现问题,就担心这样的问题出多了把制冷机再搞坏了。。。。。一台压缩机10几万,很有压力。。。。。。车间设备运行的时候还不能停下来搞这个,一切以生产稳定为主嘛!
进行检查BUS头的时候发现有些变频器上的插头跟BUS线还不是一样的,6XV1 830-OEH10紫色的,6XV1 830-5EH10蓝色的,变频器上的总线插头是用的西门子6GK1500-0FC10,原来是是用的西门子6ES7 972-0BA52-0XA0,90度的,由于空间紧凑,我们就换成了直连直出快速压接的,不用螺栓端子压接的了。我们发现发现蓝色的bus线比较粗,线芯也粗,用快速压接的BUS头的话有点压不紧,BUS连接器盖子会盖的不是太紧。
那么BUS线和总线连接器有啥配套规则么?MM系列变频器通过profibus跟PLC的通讯对BUS线和连接器有啥要求么?希望各位大神有时间的时候帮忙解答一下,现在准备提报备件,目前报警最频繁的已经把通讯板拆了,手动用着,就是辛苦点,得多巡检等备件来换换。PS:实在是不想改那个通讯超时监控时间。。。。。。
附:PROFIBUS总线通讯故障
寿说明 111说明?