 9月3日,现场PLC与MES通讯故障,对应的三层交换机端口异常关闭,切换至备用端口几秒时间同样异常关闭,查看三层交换机日志,从日志可以看出GigabitEthernet1/0/8在14:35:19出现err-disable随后接口down掉了,GigabitEthernet1/0/7也一样loopback error detected报错。在重新启用端口后,故障恢复,也没有进一步去检查现场网络情况。(以前也出现过类似情况,现场设备也没有检查出有环路情况,所以没在意)

 9月4日,再次出现三层交换机端口异常关闭情况,且重新启用端口后几秒钟又再次关闭,对对应区域现场网络节点进行扫描,发现多了几个不同网段的设备,且相同MAC地址的设备竟然有不同的IP和设备类型。

 

 紧接着故障升级为该区域PLC下所挂节点出现大面积网络通讯故障,且不断变化。折腾了5个多小时才恢复。原因是半年前接入的一台设备,下面不细说,放两张网络架构图。

1、MES系统网络架构

 2、新增设备网络架构

 