ET200sp 8AI模块(6ES7 134-6GF00-0AA1)和变频器模拟量反馈接线问题。谢谢。

7013

1

2019-09-21 10:00:34

ABB ACS800变频器的模拟量输出信号接入ET200spAI模块的疑问?

    模块的接线图见图1和图2。变频器的电流信号4-20mA,有源信号,输出信号名称为电机速度,接线脚为AO1+和AO1-。由于模块已经选定了,从接线图感觉模块为有源输出(底座直接往外供电),有没有什么办法模块这边接成无源输出。
   目前接线是变频器的AO1+接模块的1,变频器的AO1-接机柜开关电源的M(开关电源给模块供电)。此时其实存在一个问题,变频器馈出的信号是内部供电,存在一个24V电源,该电源跟模块使用的24V非同源。现场的现象见图3,此时数据为5.9,不为0(通道转换是正确的,只是没有通道数值的图片,选择的转换后触摸屏图片)。断开模块,万用表测量变频器AO1+和AO1-的电流为4mA,但是按照前面的接法接上模块后电流为8mA。
问题:1 该模块能否实现有源信号的接入,如果可以,该如何接?
           2 ET200sp有其他模块可以接外部有源信号?(类似于1200的信号模块SM1231 AI 4x16位,该模块是能够实现。)
有知情人士,请赐教一下,现场急需解决,谢谢。





ET200sp 8AI模块(6ES7 134-6GF00-0AA1)和变频器模拟量反馈接线问题。谢谢。 已锁定