1、升级原因
原AB700S逆变器故障较多,备件短缺;
2、具体步骤
必须与生产人员做好联系确认,生产人员试车时现场必须做好联系确认,防止发生安全事故;
1)前期准备
将原AB700S逆变器直流母线和三相输出动力线拆除;
将AB755逆变器直流母线和三相输出动力线连接;
控制信号连接(将控制信号接到AB755逆变器主控板);
2)逆变器调试
输入电机铭牌数据;
静态辨识优化(逆变器需要操作面板本地启动);
静态辨识优化期间报F79过载,发现电流比较大,逆变器甩开环后电流依然较大(抱闸强制打开的,现场有人把抱闸关闭,正常调试时抱闸强制打开);
由于电机连接着减速机无法动态优化;
2)PLC一级部分配置
原则:PLC程序尽量不修改。
修改PLC程序前将原程序做好备份;
3.1安装AB755 GSD文件
注意:安装AB755 GSD文件时不能打开加热炉PLC项目程序否则安装不上;可以新建一个PLC站点再安装;
3.2组态AB755
注意:
原AB700S状态字为16位,而AB755状态字位32位;为了保持原来AB700S状态字对应的变量程序不修改,程序中需要做状态字转换逻辑程序块;
为了减少中间变量的使用,状态字转换块可以通过FB1实现;
AB755速度反馈码值除以1000.0就是实际速度反馈;
?