PLC之间智能从站通讯,使用工业无线,故障原因?

2146

6

2019-09-25 17:49:24

多台1200之间的通讯,使用了智能IO通讯,组态是正常的,插在交换机上能正常通讯。

切换到无线网络,主站和AP一个交换机,从站PLC直接插在Client网口上。CPU报错,从站掉站。没想通原因?

  1. AP和客户端都是MOXA的工业无线产品,网络架构肯定是没问题的。主AP交换机上的HMI,能访问到所有无线网络下的PLC,包括TIA编程也没有任何问题。

  2. 智能设备站,有线的状态下使用普通的交换机就能通讯,那么肯定非IRT,任何无线网络都能承载。

  3. 那么是延迟造成的断线吗?把IO刷新周期改到很长,无改善。而且通讯压根就没成功过,而不是时而中断,时而恢复。

  4. 不信邪测试了1500与1200,一样的结果。

  5. 不得已使用了Modbus TCP来完成通讯,同样的无线网络,效果很好。

没想通原因,400只说推荐西门子自己的工业无线,也没下啥定论。想来想去也就是Moxa的设备不支援Profinet吧?设置的原因还是必须要Profinet什么之类认证的AP/Client才能做?